한전 00지사 vlf 진단사례입니다.
디텍관리자
0
53
08.28 17:30
안녕하세요 (주)디텍엔지니어링 입니다.
오늘은 케이블의 유전손실과 부분방전 유무를 측정하여
열화상태를 진단하는 VLF 시공 사례를 소개해드리겠습니다.
OO지사의 케이블의 내전압 시험과 PD진단을 시행하였습니다.
해당 구간은 지상기기~지상기기(CB~지상개폐기)였으며,
총 1구간에 대해서 진단을 진행하였습니다.
케이블의 긍장은 696M이며,
접속은 7개로 확인되었습니다.
진단결과는 내전압 및 PD
모두 양호로 판정되었습니다.
해당 종합적인 부분은 바로 보고서 작성 후
OO지사 담당자에게 보고 완료하였습니다.
불량의 판정 기준은 아래와 같습니다.
※ VLF 불량 판단 기준 ※
1) 내전압
양호 : 0.1Hz 정현파 전압을 상전압의 3배 크기로 30분 시험 시 견디는 경우
불량 : 시험 시 견디지 못하는 경우(단락, 섬락 등)
2) TD
불량 : 18년 경과 된 노후케이블 시험 시 케이블의 잔존수명이 1년 이하인 경우
혹은 Index R 값이 0.751 이상일 경우
3) PD
불량 : 접속재 측에서 300pC 이상 수치가 나올 경우 / 케이블 측에서 5pC 이상 수치가 나올 경우