안녕하세요 (주)디텍엔지니어링 입니다. 


오늘은 노후화된 변압기의 열화상태를 진단하여 안정적인 운영을 취할수 있게 상태를 확인하는 


절연유 퓨란 분석 사례를 소개 하려고 합니다.



00지사에서서 올해 초 20개중 14개에 해당하는 변압기 퓨란분석을 진행하였습니다.


해당 진단 절차는 아래와 같습니다.


분석종류


- 정기분석 : 현장에 운전 중인 유입변압기 대상 주의등급 이상의 변압기


- 추적분석 : 정기분석 결과 주의로 판정된 변압기 


- 정밀분석 : 정기분석 결과 "위험 및 교체"로 판정된 변압기 


진단 방법


- 분석기법 : 퓨란 간이진단절차서 및 정밀분석절차 ASTM D 5837 


- 분석방법 : 퓨란 간이진단키트를 이용하여 변압기로부터 

변취한 절연유의 분석을 통한 열화 진단 


- 분석물질 : 푸르푸랄(1종류) 


진단 절차


7ac6e410a854afaabc95a3ba0513908b_1721904118_9703.png
 

위 방법대로 진행하게 되며


분석결과


7ac6e410a854afaabc95a3ba0513908b_1721904209_9216.png



해당 결과가 도출되었습니다.


관련 종합 보고서는 담당자분께 전달드려서 조치를 취하실수 있게 진행하였습니다.



계속해서 믿고 맡길수 있는 디텍엔지니어링이 되겠습니다.
 