발전소 온라인 PD모니터링 진단
디텍관리자
0
140
07.03 13:43
안녕하세요
(주)디텍엔지니어링 입니다.
오늘은 발전소에서 진행한
온라인 PD모니터링 진단 결과에 대해
안내드리겠습니다.
스위치기어 'PSY1B S/Y EBG #1 B' 및 기타 설비에서
유사PD 특징이 있는 높은 노이즈신호가 감지되었다.
이러한 신호는 여러 회로에서 발견되며 설비의 위험도에 영향을 주는 것으로 나타났다.
'PSY1B S/Y EBG #1 B' 및 'PSY2C S/Y EBG #2 C'의 HFCT센서 PRPD 및 신호 분석 결과회로의 활동이 진성 방전원이 아닌 유사PD 특성을 가진
background 노이즈원에서 발생한 것으로 나타났다.
반복적인 유사PD신호가 시스템에 오탐(false positive)을 발생시키고 있으므로
시스템에 추가적인 신호 필터링을 하는 것을 권장한다.
이와는 반대로, ‘PSY1B S/Y EBG #1 B’ 및 ‘PSY2C S/Y EBG #2 C’ 설비에서 UHF 센서가
2023년에 걸친 간헐적인 PD활동을 감지하였다.
이 회로에 현장 PD조사를 시행할 것을권한다(관심활동보고서 참조).
저~중 위험도로 표시된 다른 설비의 신호 수동 분석 결과 높은
background 노이즈 신호로 확인되었다.
반복적인 유사PD신호가 시스템에 오탐을 발생시키고 있으므로 시스템에 추가적인
신호 필터링을 하는 것을 권장한다.
위와 같은 종합적인 결과는 보고서로 정리 후
최종적으로 담당자에게 보고하여 상태에 따른
추후 조치가 이루어질 수 있도록 하였습니다.