한전 OO지사 VLF 진단 사례
디텍관리자
0
1328
2022.03.16 16:06
안녕하세요 (주)디텍엔지니어링 입니다.
오늘은 케이블의 유전손실과 부분방전 유무를 측정하여
열화상태를 진단하는 VLF 진단 사례를
소개해드리겠습니다.
※ 케이블 고장 원인 중 하나는 '수트리' ※
진단을 하는 이유는 케이블 고장을
예방하기 위해서 진행하는 것인데,
케이블이 고장되는 원인 중에서도
대표적으로 하나를 뽑자면
수트리라 할 수 있습니다.
이는 고체절연물 속에서 발생하는
수지상의 방전흔적을 남기는
절연열화 현상으로
넓은 의미로는
코로나 방전열화의 일종으로도
볼 수 있습니다.
이 같은 케이블 고장 예방을 위해서
진행하는 것이 바로 VLF 진단인데,
자세하게 안내드리기 위해서
OO지사에서 관할 케이블의 내전압 시험과
PD진단을 총 1구간에 대해서 진행한
실제 사례에 대해 안내드리겠습니다.
진단한 케이블의 긍장은
아래와 같습니다.
진단결과는 내전압 및 PD
모두 양호로 판정되었습니다.
(아래 종합결과표 참고)
(내전압 시험과 PD 시험
각각의 불량의 판정 기준은
아래와 같습니다.)
해당 종합적인 보고서는
OO지사 담당자에게 전달하여
VLF 진단을 최종적으로
마무리하였습니다.
관련해서 문의사항이 있으시다면,
언제든지 문의부탁드립니다.