OO지사 CableWise 활선 열화진단 현장
디텍관리자
0
1509
2022.02.23 15:39
안녕하세요 디텍엔지니어링 입니다.
오늘은 실제로 'CableWise 활선 열화진단'의
진단을 진행한 OO지사의 진단사례와
CableWise 진단의 필요성에 대해서
함께 안내드리겠습니다.
- CableWise 활선 열화진단의 필요성 -
전력케이블은 9~10년 넘으면서부터는
수트리(Water Tree) 및 절연체 결함 등의
발생으로 절연내력이 저하되었을 땐
사고가 빈번하게 발생할 수 있어
사전에 미리 케이블 사고발생
개연성 여부를 확인하기 위해
진단을 진행하고 있습니다.
- OO지사 CableWise 활선 열화진단 시행 -
먼저, 진단을 진행하기 전
작업이 원활하게 이루어질 수 있도록
사전에 설비 주변에 노이즈 체크를 진행한 뒤
총 23회선에 대해 진단을 진행하였습니다.
진단 시 취득한
아날로그 데이터를
디지털 신호로 변환하여
전문 분석 엔지니어에게
분석을 요청하였으며,
분석된 결과,
총 69상의 케이블 중
10상은 Level 3 (요주의),
59상은 Level 2 (양호)로
판정되었습니다.
상기 23회선에 대한
케이블 종단·말단, 접속 단말 등의
Accessory는 총 138개소로
이 중 4개소는 Level 3(요주의),
나머지 134개소는 모두 Level 2 (양호)로
판정되었습니다.
분석된 최종 결과는
담당자에게 보고하여
진단을 마무리 하였습니다.
CableWise 진단 관련하여
문의사항이 있으시다면,
031-424-0730으로
문의주세요.
감사합니다.