한전 OO지사 저압접속함 점검 사례 - 대지전압과 누설전류 측정방법은 어떻게?
디텍관리자
0
2193
2022.03.30 14:17
안녕하세요 디텍엔지니어링입니다.
오늘은 한전OO지사 저압접속함
점검을 진행한 사례에 대해서 소개드리면서
대지전압과 누설전류 측정방법도
함께 안내드리겠습니다.
이번에 진행한 접속함 점검은
총 221개소에 대하여 진행하였습니다.
측정은 어떻게 ?
----------------------------------
대지전압 측정방법
-----------------------------------
접지점 양단에 전압계 측정리드선을
접촉시켜 대지전압을 측정
----------------------------------
누설전류 측정방법
-----------------------------------
범위를 전류계로 전환하여 접지점 양단에
누설전류계 리드선을 접촉시켜
누설전류를 측정
접지 측정 시 수치가
100Ω이상인 경우,
불량으로 보고있습니다.
누설전류 측정 시 과거에는
감전의 위험 부담을 앉고
측정을 진행해야했지만,
최근에는 하우징 일체형 장비로
측정을 진행하기 때문에 감전의 위험 및
작업시간이 대폭 감소되었습니다.
점검 시 절연 고무판과 깔판이 설치되어있는지
설치 여부를 확인하고, 설치가 안된 경우,
설치도 함께 진행하고 있습니다.
철 뚜껑은 감전의 위험이 있으므로 최근에는
점검 시 철 뚜껑인 경우, 추후에 FRP 뚜껑으로
교체를 진행할 수 있도록 체크하여 담당자에게
최종 보고하여 상태에 맞는 조치가
이뤄지도록 진행하였습니다.